给水管压力试验
juziyuan
juziyuan Lv.2
2004年06月05日 09:32:27
只看楼主

有哪位大虾知道给水管压力试验的详细步骤啊?请指教!

有哪位大虾知道给水管压力试验的详细步骤啊?请指教!
免费打赏
hyzhw
2004年06月05日 12:10:04
12楼
工作压力看图纸,应该标住设计压力。
规范的图纸,在设计说明里都注明了工作压力和设计压力。如果图纸和规范不一致,一般以设计为准。
回复
hyzhw
2004年06月05日 12:11:21
13楼
不好,上面写错了,图纸说明里写的是:工作压力、试验压力。
回复
juziyuan
2004年06月05日 12:12:26
14楼
哦,谢谢指教!
回复
juziyuan
2004年06月05日 12:13:27
15楼
对我们的图纸上这两个压力都有说明的
回复
hyzhw
2004年06月05日 12:21:38
16楼
注意,后面的压力降一定要填实测值。
当然,如果超了的话,应该是管道系统有问题,找处原因,解决后,从新来过,关键得找监利甲方喝就!
回复
juziyuan
2004年06月05日 12:21:51
17楼
我还有一个问题,我们设计试验压力是0.6Mpa,那我加压至0.6Mpa,过15min以后,降压不超过0.05Mp(也就是0.55以上)就行了吗?
回复
hyzhw
2004年06月05日 12:22:47
18楼
行!
回复
juziyuan
2004年06月05日 12:31:22
19楼
非常感谢!不好意思!我还有个问题:给水管的压力与流速的换算公式你知道吗?比如说直径是100mm,压力是1Mpa,要换算的它的流速,你有公式吗?
回复
hyzhw
2004年06月05日 12:45:03
20楼
没听说有这种公式,阻力大的话,压力再大流速也上不去。
回复
hyzhw
2004年06月05日 12:50:49
21楼
水力计算挺复杂的,一个公式也不能解决什么问题。
实话说,这方面我也是外行,看水工书时,感觉就是头疼。
还是请大虾们解决吧!我也跟着学学!