给水管压力试验
juziyuan
juziyuan Lv.2
2004年06月05日 09:32:27
只看楼主

有哪位大虾知道给水管压力试验的详细步骤啊?请指教!

有哪位大虾知道给水管压力试验的详细步骤啊?请指教!
免费打赏
hyzhw
2004年06月05日 10:54:53
2楼
系统封堵,打开顶点排气阀,注水,检查系统有无渗漏及异常,关闭顶点排气,逐步缓慢加压进行强度性试验,减压进行严密性试验,合格,缓慢开启系统底部阀门减压泄水,清理现场,找监理甲方喝酒....过头了
回复
hyzhw
2004年06月05日 11:03:15
3楼
别忘派人去各分支顶点阀门逐一排气,同时循察整系统。
如果有需要,最好手里拿上几部对讲机及时联系才好。
回复
juziyuan
2004年06月05日 11:04:12
4楼
有计算公式吗?
回复
hyzhw
2004年06月05日 11:12:14
5楼
公式?什么意思!
打压还要公式?
压力、时间根据管材查相应规范就行了,步骤按照上面说的就行了。

回复
hyzhw
2004年06月05日 11:18:21
6楼
一般强度性试验压力为工作压力的1.5倍,时间可得看管材查规范;
严密性试验压力为工作压力的1.15倍。
查规范!
回复
juziyuan
2004年06月05日 11:33:15
7楼
时间是10秒,但是我这里有一张表格有工作压力、试验压力、时间,后面还有有一个“压力”,我不知道压力是怎么得出来的,还请指教!
回复
hyzhw
2004年06月05日 11:45:23
8楼
后边应该是压力降,PVC给水规范是:
稳压10分钟,压降不超过0.05Mp(记不太请了)。
填实际压力表读数,只要不超过规定就行
要看什么管材,规范你可以在本网站下载吗
回复
juziyuan
2004年06月05日 11:49:07
9楼
PE管,我不知道哪里可以下载,比如说我的试验压力是0.6Mpa,后面的那个压力不小于0.6就行了吗?
回复
hyzhw
2004年06月05日 12:03:39
10楼
pe管,我这也没有,PE-RT管材是:
用手动泵缓慢加压,时间不得小于15分钟;
升压至工作压力的1.5倍,停止加压,稳压1h,观察有无漏水;
稳压1h后,补压至规定试验压力(应该是工作压力的1.15倍),15min内的压降不超过0.05Mp,不渗不漏为合格。
回复
2003gpsby
2004年06月05日 12:06:01
11楼
工作压力是如何确定的?
回复

相关推荐

APP内打开