[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg] 最近接修一冷库系统(船用),一蔬菜库,一鱼肉库,两台机组(一备用)压缩机为三菱FA-2YL(水冷),主要原因是系统脏,接修时机器运转都正常,该系统主要由船方人员加错冷冻油,导致油进入蒸发器系统都全部冻结堵死,船方人员自行吹洗了系统后运行一切基本正常,鱼库温度能达到零下18度。
[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg]
最近接修一冷库系统(船用),一蔬菜库,一鱼肉库,两台机组(一备用)压缩机为三菱FA-2YL(水冷),主要原因是系统脏,接修时机器运转都正常,该系统主要由船方人员加错冷冻油,导致油进入蒸发器系统都全部冻结堵死,船方人员自行吹洗了系统后运行一切基本正常,鱼库温度能达到零下18度。
我们接手后船方要求更换低压回路分支器(见图片),系统整体氮气吹洗,压缩机冷冻油更换,我们首先更换了分支器,并分别氮气吹洗了两个蒸发器,冷凝器及管路,并更换了干燥剂,所有电磁阀膨胀阀内的过滤网(都比较脏),特别是回油的电磁阀过滤网已经完全堵死,开机运行后运转正常,2个库同时运转时低压1.5KG,高压14KG,运转过程中反复更换了几次冷冻油以及干燥剂,但油的颜色还是有点变色,运行到第二天压缩机的油位不到三分之一,最后又补加了2次冷冻油,但是油位还是有下降,在机器运转时打开回油的管子没有油喷出(该机油是回到汽液分离器内的见图中间有一电磁阀),于是我们更换了油分离器,但是更换后故障依旧,目前船已经开航(开航时回油还是不正常),希望大家都奉献点宝贵的经验,另外补充:在实际操作中我们调高高压压力(关小冷却水流量),该机有喷液装置(我们也有断开过)但都没有效果
2楼
我有一个回油的办法;不知道对你的机组是否能起到作用;我是做超低温设备的;大家都知道;一般的制冷设备;只有在超低温工况的运行下;机组才会造成回油困难;所以;这些年我都是使用我自己配置的低温系统混合辅佐剂;一般的机组;在不回油的情况下;只要能注入这种辅佐剂;系统会很快恢复回油正常;而且还能打通系统中间容易被低温所堵塞的部位;保持机组正常运行;谢谢;;仅供参考;
回复
3楼
是否从回油速度方面找一下原因,
回复
4楼
经过我们最后分析,总结了下该冷库不回油原因主要有两点:一、我们换上去的油分存在质量问题,二、压缩机阀片或者油环有问题,事后我们在另外一条船上又看见了同样的机组(见图),它的回油管路都是很烫的,如果大家有更好的意见希望都能说出来谢谢!
回复
5楼
回油管烫或段续时间烫是正常的,如果长时间没有烫的感觉,就可以说明回油有问题了
回复
6楼
不知道用的油分是什么款式的?
回复
7楼
你的机器上有没有控制压缩机回油电磁阀的油位开关?感觉你的机组既然配了回油电磁阀就应该有油位开关仔细检查下吧
回复
8楼
完全门外汉 找机会进门
回复
9楼
维修两市有点难
回复
10楼
我估计应该是油分的问题,一个是换的油分有问题,也可能是系统脏,把新油分的回油浮球阀给堵了
回复