各位大师,各位大侠帮帮忙啊。有一楼面结构设计活载为5.0KN/m2,柱网是9000X9000,布置三道次梁,楼面板为120厚。现在已经施工完毕,主要我们想在上面跑铲车。大约3吨,不是经常跑,一个月跑两天,最要是每个月要卸货。能跑吗?请各位有经验的大侠知道一下啊。小辈万分感谢!!!
各位大师,各位大侠帮帮忙啊。有一楼面结构设计活载为5.0KN/m2,柱网是9000X9000,布置三道次梁,楼面板为120厚。现在已经施工完毕,主要我们想在上面跑铲车。大约3吨,不是经常跑,一个月跑两天,最要是每个月要卸货。能跑吗?请各位有经验的大侠知道一下啊。小辈万分感谢!!!
2楼
应该是不可以跑哦,设计荷载是5.0KN/m2,也就是一个平方承重0.5吨,你铲车3吨,按照4个车轮计算,一个轮子平均重力0.75吨,那肯定是不行的。
要跑也可以,可以加固,并且车轮压着梁跑,当然,这需要进一步计算
不对之处请指正
回复
3楼
铲车四个轮子之间面积计算一下,换算一下,如果荷载小于设计荷载,就不需加固,否则根据配筋计算一下,再确定。当然,楼板必须覆盖钢板保护。
回复
4楼
按规范等效计算,如果是车子应该还要考虑动力系数的吧
回复
5楼
我遇到过类似案例:
地下室顶板300厚,因主楼混凝土浇筑,搅拌车从地下室顶板上行使。我通过计算,板底采用钢管支撑,立杆间距900*900,地下室为种植屋面,先覆土,后铺设钢板,使集中荷载转为均布何载,汽车行使一侧轮子在框架梁上。
回复