【求助】水冷系统高压2.2低压0.8,是什么原因?
wjb466308867
2012年06月01日 13:21:08
只看楼主

一水冷系统,开机工作,高压在2.2低压0.8 冷却水正常 负荷温度正常请高手指教是什么原因!

一水冷系统,开机工作,高压在2.2低压0.8 冷却水正常 负荷温度正常请高手指教是什么原因!
免费打赏
co936201979
2012年06月04日 10:12:24
2楼
就看你说的系统;水冷式的;高压;22公斤;低压;1公斤就不到;当时的温度你也没有说明;我就敢说;就你说的高压22公斤;低压那么低;这台制冷设备已经在不正常的工况下运行啦;这台设备;不会正常;已经失去啦正常的压缩比运行;高压22公斤;已经超出啦正常的水冷式机组的运行标准和范围;谢谢;仅供参考
回复
阎良人
2012年06月04日 11:05:08
3楼

你说的数据低压太高,
高压2.2Mpa 低压0.8Mpa 不正常。
回复
fengxiang1025
2012年06月04日 11:10:26
4楼
水冷的机组高压在2.2MP,说明冷却系统已不正常了,1,水流量,2,冷却水温度3,冷凝器结垢状况4,冷却塔状况,系统空气状况等一系列问题要依次逐步排查,低压0.8MP也太高了1.热负荷是否过大了,电机电流肯定也超出额定电流了。
回复
wjb466308867
2012年06月05日 09:24:06
5楼
冷凝器,水流量,热负荷,全部正常,就是高低压都偏高,是不是压缩机问题!
回复
rbl364085685
2012年06月25日 10:17:21
6楼
你的机组已经在恶劣工况下运转了,建议先检查冷却回路的水质,冷却塔是否正常,流量是不是正常,先将冷凝压力降下来之后再看运转状况。你的机组电流也正常吗?是不是制冷剂加的多了?
回复
no7sam
2012年07月01日 11:02:09
7楼
0.8MPA是8公斤阿,怎么不到1公斤了?
回复
yj273119820
2012年08月22日 11:37:46
8楼
最好把当时的水温,运行条件说明一下,好分析什么原因。
回复
boyquan1223
2012年08月22日 11:40:39
9楼
检查冷凝器内部是不是结垢,定时器清洗,冷却水温是否正常,还有是不是雪种加多了!!
回复
yzhchlan
2012年08月23日 08:58:08
10楼
水冷系统高压2.2MPa,低压0.8MPa,
这个压力一开机的时候也属于正常(水冷冷水机组,水温在30度,那么蒸发温度在15度左右,如果是板换,那么蒸发温度更高,这时的蒸发压力很正常啊)
只是蒸发压力高压缩机有可能过载(最好用MOP膨胀阀)
回复
a13918425201
2012年09月07日 10:16:34
11楼
你是R22的还是A410的
回复

相关推荐

APP内打开