最近在研发正负0.1冷水机,但做出来后,系统运行总达不到0.1的效果,总是正负偏差0.5,我用的是压力旁通调节阀来调节的,各位大神觉得系统应该这样改进系统,调节精度?

最近在研发正负0.1冷水机,但做出来后,系统运行总达不到0.1的效果,总是正负偏差0.5,我用的是压力旁通调节阀来调节的,各位大神觉得系统应该这样改进系统,调节精度?
免费打赏
adingkgb
2012年06月20日 14:24:24
3楼
水温控制在正负0.1度之内?
那么你机组自身的能量调节的范围和精度是多少(输出能量从100%到多少之间是可调的?是无级调节还是逐级调节?控制系统和执行器件的响应速度是多少?全系统本身对主机调节后的滞后反应如何?)
回复
david868509
2012年06月22日 09:44:59
4楼
回复
bpshui
2012年06月22日 14:30:34
5楼
是螺杆压缩机无极调节吗?

要注意实际机组负荷要在整机的部分负荷范围内,你才能控制精度。
还有在75%在100%负荷之间,负荷变化是阶跃的,逻辑上要考虑。
如果回水稳定波动小,出水控制0.1还是有戏的。

我曾经做过的系统,回水温度在8.5-11.5之间呈正弦波动,周期在 3- 5 分钟。
模糊控制,出水水温可以控制在 -0.3 ~ +0.3 之间。
回复
sinolengshuiji
2020年01月13日 16:16:55
6楼

不用自己设计了,我们都是成熟产品,高精度冷水机可达±0.05摄氏度。www.bjzlgy.com

回复
懂点点电
2020年03月04日 08:54:06
7楼

多大的机组?螺杆机要用无级能调的,再加上热气旁通,控制系统以及传感器等都要很精确