计量中 电流互感器接线方式的比较
hb_0369
hb_0369 Lv.5
2006年11月24日 10:01:11
来自于变压器
只看楼主

如图 一般情况下我们都采用三想星形接线,另一种就是分相接法。有参考书中推荐采用分相接法 这是为什么呢?有这必要吗,因为现在都采用三相多功能电子表了。请大家讨论一下,说说两种接法的优缺点。

如图 一般情况下我们都采用三想星形接线,另一种就是分相接法。有参考书中推荐采用分相接法 这是为什么呢?有这必要吗,因为现在都采用三相多功能电子表了。请大家讨论一下,说说两种接法的优缺点。

1164333753300.JPG

免费打赏
ccc678
2006年11月24日 11:17:24
2楼
回复
首席技术官
2006年11月24日 19:23:15
3楼
左边费线、费端子,右边省线、省端子
左边自己分的很清楚,右边反之
回复
w.binn
2006年11月25日 00:14:16
4楼
我们要求用左边的,如是低压的,不要求接地!
回复
tely-007
2006年11月26日 00:05:34
5楼
我们最近做的项目也用的左边的那种,我想是因为左边的测量三相不平衡负荷精度比较高吧。

我还见过V/V接法的电压户感器和不完全星形接法的电流互感器做计量用的,不知道准确度如何,呵呵
回复
tely-007
2006年11月26日 00:13:18
6楼
就是这个:
回复
tely-007
2006年11月26日 00:18:55
7楼
还有一个问题,平时互感器的画法,为什么互感器有时候用一组副边,有时候两组,甚至有时候三组啊?是不是根据二次保护等的需要确定的啊?
回复
hdzh
2006年11月26日 09:24:13
8楼
我们常用的计量画法
回复
hdzh
2006年11月26日 09:24:55
9楼
这是他的接线图
回复
hdzh
2006年11月26日 09:30:09
10楼
这个是互感器带电流表
回复
hb_0369
2006年11月27日 09:34:04
11楼

能解释一下为什么吗(我们要求用左边的)?
回复