关于变电站母线电压的问题
fjkaka
fjkaka Lv.2
2006年11月24日 09:48:55
只看楼主

电站A距离变电站C35公里,装机容量4300KW,导线采用LGJ-70;电站B距离变电站C15公里,装机容量6400KW,导线采用LGJ-70,其中电站B至变电站的15公里与电站A至变电站的最后15公里为同一线路,不知道变电站35KV母线的电压应为多少?

电站A距离变电站C35公里,装机容量4300KW,导线采用LGJ-70;电站B距离变电站C15公里,装机容量6400KW,导线采用LGJ-70,其中电站B至变电站的15公里与电站A至变电站的最后15公里为同一线路,不知道变电站35KV母线的电压应为多少?
免费打赏
eezyz
2006年11月28日 14:26:53
2楼
1990年4月我国公布了国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB 12325-90),规定了“35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%”。
回复
zy6062
2006年12月06日 10:46:31
3楼
35kV母线电压应该是35kV呀