请问在什么情况下才需要设置消防卷盘呢?设置上有何要求吗?

请问在什么情况下才需要设置消防卷盘呢?设置上有何要求吗?
免费打赏
水灾
2006年11月23日 23:09:11
2楼
高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。

另外如果在江苏1类住宅就要求设消防卷盘,二类是“宜设”

一般配置时图省事,仅仅是说明中注明每处消火栓均设置消防卷盘。
回复
visevesa
2006年11月24日 21:28:20
3楼
高层民用建筑设计防火规范及建筑设计防火规范中都有.
查前者的7.2.4及7.4.9.后者8.6.2第九款后的注
回复
fangsir671010
2007年02月07日 22:54:03
4楼
《高规》7.2.4条有规定:“高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼。展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘。”
《建规》8.3.3条:“设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防龙头。