求助:高层与多层拼接
czm5460
czm5460 Lv.3
2012年05月31日 23:29:20
只看楼主

因规划局强行要求建筑高低错落,无奈出现两个11层单元再加一个多层单元拼接,请教高人此多栋楼是否视为全高层,多层单元是否也应遵循《高规》?若遵循《高规》,多层单元只有一个,屋面无法与其它单元连通,是否有问题?若遵循《建规》,是否应视为一栋2单元11层高层与一栋多层山墙相邻,防火间距为0?

因规划局强行要求建筑高低错落,无奈出现两个11层单元再加一个多层单元拼接,请教高人此多栋楼是否视为全高层,多层单元是否也应遵循《高规》?若遵循《高规》,多层单元只有一个,屋面无法与其它单元连通,是否有问题?若遵循《建规》,是否应视为一栋2单元11层高层与一栋多层山墙相邻,防火间距为0?
免费打赏
htcatat
2012年06月01日 15:06:16
2楼
两个楼视为贴建,高层一侧高于多层部分屋面15米以内不开门窗洞口或用防火窗或用消防联动的电动窗。可以视为两个建筑物。
回复
chentao198531330
2012年06月04日 13:32:02
3楼
楼上正解....................
回复
aa540605267
2012年06月07日 17:42:53
4楼
多层按低规做,拼接处要做变形缝吧?太长的话。 高规:4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。
回复
jiahua8190
2012年06月07日 17:48:47
5楼
回复

相关推荐