1、楼房中各层编码声光报警器当什么情况时才报警?2、防火卷帘门控制箱接受的是现场温感、和烟感信号,还是由控制器给模块控制卷帘动作。3、各层新风机如何动作。
1、楼房中各层编码声光报警器当什么情况时才报警?
2、防火卷帘门控制箱接受的是现场温感、和烟感信号,还是由控制器给模块控制卷帘动作。
3、各层新风机如何动作。
2楼
请楼主参考规范GB 50116-98
回复
3楼
1、要看消防主机的设置,有些是在接收到火警信号就报警(自动),主机通过模块控制;有些是在接收到手报信号才报警(手动),手报通过模块控制。
2、防火卷帘门控制箱既接受的是现场温感、和烟感信号,还由控制器给模块控制卷帘动作。两者都具备。
3、新风机接受火灾报警主机的控制摸块控制(自动状态);还可以通过主机的多线启动(手动)。
回复
4楼
规范上比较全面,依据可靠
我完全同意
回复
5楼
1、楼房中各层编码声光报警器当什么情况时才报警?
答: A、有火灾时,本层和相邻上下楼层会报警;
B、在本层按了手报后,本层和相邻上下楼层会报警。
2、防火卷帘门控制箱接受的是现场温感、和烟感信号,还是由控制器给模块控制卷帘动作。
答:A、防火卷帘门控制箱直接接受的是现场温感、和烟感信号控制卷帘动作;
B、由控制器给模块控制卷帘动作。
C、原因是现场温感、和烟感探测器是怎样连接的,1、或者2、都可以。
3、各层新风机如何动作。
答:没有明白是指在什么情况下动作。
欢迎勘正。
回复
6楼
这些你都不懂,做起来会很吃力的.加我QQ103651453.打字说起来好费力的
回复
7楼
我做的是两个模块,当烟感报时降一半.温感报时降到底.不知你们那里是怎么控制的
回复
8楼
第7楼说我做的是两个模块,当烟感报时降一半.温感报时降到底.不知你们那里是怎么控制的。
还要看防火卷帘门的装设部位。不在疏散走道上就一降到底了。
回复
9楼
1、楼房中各层编码声光报警器当什么情况时才报警?
主机在自动的情况下。二只探测器或一只手报报警。应启动声光报警
2、防火卷帘门控制箱接受的是现场温感、和烟感信号,还是由控制器给模块控制卷帘动作。
先接收报警信号。防火卷帘门由感温、和感烟控制
3、各层新风机如何动作。
程序可以这么编: 楼层内任二只探测器或一只手报警。启动本层的排烟系统和本层以及相邻层的送风系统
本人从事消防电气检测。有意者可加23265754 共同学习。沟通