其实源于早先我在供配电的一片帖子,但随着讨论的深入,发现内容越来越适合照明版,所以整理了一下贴在这里。感兴趣的话也可以去那边看看 http://co.163.com/forum/content/219_542849_1.htm言归正传,平时我们在做应急照明设计时,会遇到许多问题。尤其是对应急照明尚未深入了解的朋友,经常被“强起”“双控开关”“违反规范”等等许多麻烦所困扰,感觉有种步步是陷阱,招招出漏洞的尴尬。即使是对应急照明比较熟悉的朋友,设计时也是小心翼翼,将一个个陷阱细细把玩,大多得过且过,并没有达到原本最理想的设计效果。

其实源于早先我在供配电的一片帖子,但随着讨论的深入,发现内容越来越适合照明版,所以整理了一下贴在这里。
感兴趣的话也可以去那边看看 http://co.163.com/forum/content/219_542849_1.htm

言归正传,平时我们在做应急照明设计时,会遇到许多问题。尤其是对应急照明尚未深入了解的朋友,经常被“强起”“双控开关”“违反规范”等等许多麻烦所困扰,感觉有种步步是陷阱,招招出漏洞的尴尬。即使是对应急照明比较熟悉的朋友,设计时也是小心翼翼,将一个个陷阱细细把玩,大多得过且过,并没有达到原本最理想的设计效果。
因此,就有了下面这种经过简单改造的新型应急灯具,希望大家能来一起探讨。
niuli201
2008年02月15日 17:36:28
12楼
应急照明回路和正常照明回路共用N线,有违规之嫌
回复
jwkrv1
2008年02月18日 23:17:59
13楼
应急照明回路和正常照明回路共用N线,有违规之嫌
回复
zzhspeed
2008年02月26日 09:08:10
14楼
我在3楼的图中表示的很清楚,只有一个断路器,也就是说只有一个回路,就是一个单独的应急回路而已。
回复