我们工程地下室采用的是玻镁风管排烟,施工单位安装时法兰间没有垫片,我问过他们,他们说这个不需要垫片,安装后用与风管相同材质的材料将缝隙处抹平就可以,真的如他们说的那样吗,如果不是,具体可以参照哪本规范或图集呢?希望高手帮忙解答,先谢谢了
我们工程地下室采用的是玻镁风管排烟,施工单位安装时法兰间没有垫片,我问过他们,他们说这个不需要垫片,安装后用与风管相同材质的材料将缝隙处抹平就可以,真的如他们说的那样吗,如果不是,具体可以参照哪本规范或图集呢?希望高手帮忙解答,先谢谢了
2楼
有没有人知道啊?
回复
3楼
应该有,施工单位为了节省时间和节约成本省掉了,但系统的密闭性怎么保障?
详见GB50243-2002第6.3.1条4)款:风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
[
本帖最后由 cake_01 于 2012-6-1 10:32 编辑 ]
回复
4楼
谢谢楼上耐心的回答,我知道该怎么做了
回复
5楼
玻镁风管不用法兰连接的吧
回复
6楼
09CK134机制玻镁复合板风管制作与安装
回复
7楼
感谢版主给的图集号
回复
8楼
可参照《09CK134机制玻镁复合板风管制作与安装》。
回复
9楼
玻镁板没有道理需要安装法兰
他和以前的镀锌钢板的材质不一样
根本都没有办法去制作
回复
10楼
学习了,非常感谢。
回复
11楼
受教了,谢谢!!
回复