有一建筑1到5层的消防管靠柱走,在六层处 由于建筑外墙体向内收缩。。消防管道如果不拐弯的话 就有一段在室外了,可以吗?
有一建筑1到5层的消防管靠柱走,在六层处 由于建筑外墙体向内收缩。。
消防管道如果不拐弯的话 就有一段在室外了,可以吗?
22楼
很同意做在室内,在室外保温只是一种措施,而且要是施工人员不负责,做保温等于没做!~
在建筑整体外观上也是有影响的!~
回复
23楼
经常这样做(南方)
屋顶的环状管道;
有时候地下埋地的也可以做到室外
回复
24楼
做室外没有说不行的~
只是要和各个专业密切配合~
我们做设计不只是符合规范就行了的,还要做到美观、实用、安全、等等的`~
回复
25楼
是呀,可以的
回复
26楼
可以的,但是不美观,在寒冷地区还要考虑保温。
回复
27楼
可以,一定要考虑保温,不影响正常使用
回复
28楼
当然可以,只要做好保温,不影响美观就可以了.
回复
29楼
有句古话叫站着说话不腰痛!
对北方寒冷地区来说,是绝对不能做到室外的。有的水友说:做好保温。设计上容易,做个电伴热保温。但施工和日后的维护就不容易了。在北方寒冷地区室外明装消防管道的保温一直是个难题。大家不防发个专题讨论一下。
回复
30楼
大部分朋友意见是相同的。
回复
31楼
尽量不要这样做。无论是美观还是保温哪方面考虑都不好。
回复