路灯供电问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年05月31日 16:08:36
只看楼主

125W路灯25个,我想用4×6mm2的YJV供电,L1、L2、L3、L1、L2、L3这样依次接线,就是说每相平均接9个灯,那么是不是说每相电流就是125W×9个/(220V×0.4)=12.8A式中的0.4是功率因数。这样的话我选电缆就可以按载流量13A这样的标准来选了吧?电源距最远端路灯200米左右,我选6mm2的YJV怎么样,6mm2的YJV载流量有40A了,截面积合适吗?还有是选YJV还是VV合适呢?

125W路灯25个,我想用4×6mm2的YJV供电,L1、L2、L3、L1、L2、L3这样依次接线,就是说每相平均接9个灯,那么是不是说每相电流就是125W×9个/(220V×0.4)=12.8A式中的0.4是功率因数。
这样的话我选电缆就可以按载流量13A这样的标准来选了吧?电源距最远端路灯200米左右,我选6mm2的YJV怎么样,6mm2的YJV载流量有40A了,截面积合适吗?还有是选YJV还是VV合适呢?
免费打赏
暗夜流星
2012年05月31日 16:41:41
2楼
因为随着道路的延伸、分支,路灯会相应延伸、分支,最好考虑余量。常见的新建市政路灯设计,选用25电缆带十几个150W钠灯。
仅做参考。
回复
xinshiji168
2012年05月31日 18:07:48
3楼

谢谢!我上边的计算应该没有问题吧?我做的是工厂内的道路照明。
回复
wxdchgs
2012年05月31日 18:22:43
4楼

计算的数值没有问题。