有一卫生间,超过六个大便器的底层单独排出管要不要做环形通气管?
有一卫生间,超过六个大便器的底层单独排出管要不要做环形通气管?
52楼
底层横支管应改成横干管就可避免
回复
53楼
设置两根立管也是个办法.不过我自己做的话还是老实点的做的比较好。
回复
54楼
其实不一定要做,规范要求是"连接6个及6个以上大便器的污水横支管 "要设置环形通气管,那我们只要把立管防在中间不是满足啦
有些会审确实是顽固!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
55楼
做两个立管排出挺好啊,避免通气管,水力条件也好,又安全,我觉得不错
回复
56楼
这个样子你还不如做跟通气管呢! 算算帐啊,两个排水管不是更费事吗? 有点画蛇添足的味道哦!
回复
57楼
底层六个大便器分二根排出,就可不设环行通气管,否则按规范接一路是一定要的。
回复
58楼
下列排水管应设环形通气管:
1、连接4个及4个以上卫生器具并与立管距离大于12m的排水横支管;
2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
3、不超过上述规定,但建筑物性质重要、使用要求较高时
回复
59楼
我觉得 完全可以让建筑上改成五个 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
60楼
我觉得 完全可以让建筑上改成五个 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
61楼
要!!
回复