六个大便器要不要做环形通气管?
lanchongpipi
2004年06月01日 13:35:16
只看楼主

有一卫生间,超过六个大便器的底层单独排出管要不要做环形通气管?

有一卫生间,超过六个大便器的底层单独排出管要不要做环形通气管?
免费打赏
zl5201314
2005年01月11日 09:41:39
32楼
要的啊,不设的话,审核的时候肯定要被提出来的
回复
zhuti
2005年01月11日 10:54:04
33楼
楼上讲的方法都行,关键看审图,而审图死按规范,
回复
atom321cn
2005年01月11日 20:16:55
34楼
呵呵,放中间确实好办法,如果是底层六个怎么办呢,放中间好像....
回复
dmy34
2005年01月13日 15:11:01
35楼
底层可以分二根管分别排出
回复
shuyan234
2005年01月17日 16:48:11
36楼
呵呵,有些朋友好可爱噢!
回复
lushan1008
2005年01月17日 17:26:31
37楼
要做的。 不想做就叫建筑改成5个。
回复
superman3838
2005年01月17日 17:59:40
38楼
根据楼上写的规范4.6.3中2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管;规范应该是考虑到同时排水的可能性。按道理应该设,但可以用两根排水管搞掂避免啊。
如果各层都6个用1根管就肯定要设啦。想不设就搞2条。搞中间1条不实际啊。中间是简易隔断没墙,而且以后改建就好麻烦啦。
回复
rsh11959
2005年01月17日 21:04:54
39楼
我认为加大管径排水应该是可以通过审查吧!
回复
wz247453651
2005年01月21日 11:23:44
40楼
规范上要的
回复
ynhyh
2005年01月21日 13:01:43
41楼
ranzhenjun 留言


注册用户
积  分 : 177
经  验 : 142


第 7 楼

不用,通气管的作用是排水畅通,可以将管径加大一号,只要排水管的排水能力达到了就不用了,底层加通气管是不可能作到的事。如果是高层难道要让通气管伸顶吗?

2003版4.6.3规定:
下列排水管应设环形通气管:
1、连接4个及4个以上卫生器具并与立管距离大于12m的排水横支管;
2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
3、不超过上述规定,但建筑物性质重要、使用要求较高时。

如果不想做通气管,我完全同意3楼和13楼的做法,设置通气管,对设计者还是施工员都是一个大麻烦,干吗非得给自己找麻烦,时间很多那就多学习学习规范拉