求助:该采用何种系统接地形式
一念
一念 Lv.3
2012年05月31日 08:38:48
只看楼主

我县住宅到单元配电箱户用电表之前全归电力公司安装运营。他们在小区变电室出线时设了漏电保护(采用接触器可自投自复,只切断相线),这样进建筑物处中性线无法重复接地,电力部门要求设计把系统接地形式改为TT系统,我要求他们改TT的话出线侧漏电保护开关换有隔离功能能隔离中性线的开关,他们不同意,改TN-S系统也不同意,把变电室出线漏电去掉做TN-C-S系统也不同意。大家说我们设计以后采用那种系统合适,谁能办忙出个主意。另你们那儿是否碰到过这种情况?

还是以后设计只做户内,单元箱以前不管,不知道那样审图能否通过。
免费打赏
zzhspeed
2012年05月31日 09:53:25
2楼
用TT系统撒。你要求人家出线侧断N线没有道理的。你只要在建筑进线处装4极断路器就好了,只有进线才需要隔离,出线没必要。
回复
watsoncheung
2012年05月31日 10:22:20
3楼
必须是TT系统
到栋为 TN-s,PE重复接地
回复
nanhu006
2012年05月31日 10:47:31
4楼
路过学习
回复
zzhspeed
2012年05月31日 10:50:17
5楼

……TT系统不用重复接地。
回复
一念
2012年05月31日 11:35:40
6楼
可我觉得,出线开关漏电动作后,相线切断,N线不断,用户认为没电可能接触N线,而此时没隔离N线。N线是电力系统的地电位,和建筑物地电位之间会存在电位差,是否存在危险性。
回复
zzhspeed
2012年06月01日 23:26:28
7楼
用户进线处有4P开关作隔离呢,怎么会没隔离。
回复