请教大伙个问题:目前有一个洁净空调送风系统,送风风柜的风量足够大,但送风口的出风量很小,风速也很小。在不得以的情况下,将高效过滤器撤掉了,送风效果有明显改善。但,在使用一段时间后,风柜出现了变形,送风段向内凹陷。现在的问题是,需要将高效过滤器恢复,这样一来,势必又会出现前面的问题。请大家支个招,这样的问题应该如何处理,如何改善,可以实现足够的换气次数,以及洁净度。谢了先!

2006年12月04日 09:59:42
12楼
倒转是肯定不会的,这点我可以保证,呵呵。调节风阀的方法我也听说过,但是我担心不能从根本上解决啊。我这样问吧,要是风柜的风压比较小,或者说设计上本身就把风压设计的小了,会不会出现类似的情况。我了解的象这种洁净间的风柜全压在1600Pa左右,是不是这样呢?如果本身的全压就小很多,到时候调节了风阀,会不会也达不到目的呢?请各位指教:)
回复
ab0303
2006年12月04日 16:24:36
13楼
你先测试一下风口风速多少 还有在风管里的风量测定孔这边也测试一下风速 看看总的风量 然后测试压力
我估计是你的新风口灰太多 堵了 你的送风抽不到足量的风量 导致你的回风变形状
回复
jlpe
2006年12月05日 15:08:28
14楼
还有一种可能性-风管漏风太严重,可以先试测试风柜,在测试送风主管,回风主管
回复
yfwgood
2006年12月25日 10:32:11
15楼
检查回风口尺寸、有无堵及漏风等
回复
jiangdejun06
2006年12月25日 16:45:17
16楼
你可以把风机更换,正压段出现负压的可能性不太,应该是风机有问题。