关于建筑基础接地问题
ying825173
ying825173 Lv.2
2012年05月30日 20:26:40
只看楼主

我现在在一个建筑设计公司做建筑供配电设计的,之前做个项目是个高层住宅周围带商铺裙房,结果我画基础接地的时候不小心把两边的商铺漏掉了,商铺是二层的面积有个几百平米吧(里面没有配电间和接地块、等电位端子箱之类的),结果由于时间很紧校对审核也没什么时间图就出去了,结果审图公司也不知道是没看出来还是没什么意见,然后就直接给甲方了,现在不太敢去问总工了怕被骂。我现在想问这种情况如果商铺不做基础接地行不行,不做的话会有什么危害。还有,一般没有防雷的建筑不做基础接地行不行,基础接地除了泄雷击电流之外还有什么用?

sdx034100428
2012年05月31日 10:01:35
2楼
为了安全,还是主动修改吧
回复
zzhspeed
2012年05月31日 10:04:14
3楼
首先缺图是肯定不行的,最后施工方也肯定会来问你要,你不信交底的时候看他们会不会提,到时候再补吧。
裙楼很小的话不用设避雷带也能保护到,但接地是肯定要做的,至少要把结构内钢筋焊通嘛,防感应雷。
回复
nanhu006
2012年05月31日 10:25:45
4楼
不出事都没事,有时人要走背了都是事。如果胆子够大就这么着,不然就看着办。
回复
qq270931118a
2012年05月31日 11:03:57
5楼
下个更改单吧,没多大的事
回复
lb86wl81
2012年05月31日 13:09:11
6楼
里面的商铺还有接地体,这个应该不能少吧
回复
lovecansheng
2012年06月04日 11:50:44
7楼
看你的建筑物采用什么基础的,结构筋一般都是连通的可以利用,但2层小楼可能是独立柱的,最好出变更
回复
juyongtao1982
2012年06月04日 13:04:34
8楼
我没弄明白,商铺的电源如果引自高层的话,电缆是带PE线的,如果离高层很近,用不着再次重复接地吧?如果商铺处没有防雷引下线的话,用不着再做基础接地了吧?请指教。
回复

相关推荐

APP内打开