关于前室及合用前室加压送风口控制问题
wl7340
wl7340 Lv.4
2006年11月22日 15:52:28
来自于通风排烟
只看楼主

12层住宅楼,防烟楼梯间自然排烟,消防电梯与防烟楼梯间的合用前室采用机械正压送风.正常情况下我们是合用前室每层设有一个多叶送风口,火警时控制中心指令开启着火层及上下二层的正压送风口,并与设在屋顶的正压送风机联动。现在有个问题请教大侠?火警时控制中心只联动屋顶的正压送风机,合用前室的正压送风口全部打开,这样做可不可以?如可以风量如何计算?

12层住宅楼,防烟楼梯间自然排烟,消防电梯与防烟楼梯间的合用前室采用机械正压送风.正常情况下我们是合用前室每层设有一个多叶送风口,火警时控制中心指令开启着火层及上下二层的正压送风口,并与设在屋顶的正压送风机联动。
现在有个问题请教大侠?
火警时控制中心只联动屋顶的正压送风机,合用前室的正压送风口全部打开,这样做可不可以?如可以风量如何计算?
atbeijing2008
2006年11月22日 16:55:27
2楼
可以是指什么可以?一定要这样做也可以,你只要保证每层的风量均符合要求,这样你就准备五台或者十台风机吧

合用前室可以设常开风口,但是火灾时只能开启相关层,从合理的角度来说你这个不可行

另外多嘴一句,你还没有理解正压送风的作用及风量计算的真实原理
回复
toplhc
2006年11月22日 16:59:24
3楼
没有必要而且不合理
回复
hhbox
2006年11月22日 17:01:03
4楼
全部打开不如直接采用百叶风口,因为不存在控制问题,风量要加大。不过还要当地消防部门同意这种做法!
回复
wl7340
2006年11月22日 17:28:51
5楼
计算总风量:采用压差法和风速法分别算出风量并取其大值,再与《高规》或《低规》中有关规定比较,取其大值(在此我说明,门漏风系数比较大时,必须计算,而且也不麻烦,不应直接选规范的数值,那样很容易造成风量小);
计算风口尺寸时,我一直是按1/3总风量,新版规范要求20层以下开启门的数量按2个,20层以上按3个。
加压送风时风量主要是维持前室的正压,即从门洞及门缝等处的漏风,采用常开风口时,风量是均匀送到各层的,但要在风机出口加逆止,采用常闭风口时,并不是只开着火及上下两层,所有风口联动到风机,风机开启时,所有风口同时打开,不开门的楼层,并不能补进很多风量,只是补门缝等的漏风,只在开门楼层风口的风量会很大,所以规范确定20层以下可能同时开启的门为2个,也就是这两到三个风口的流量会很大,所以计算时以这两到三个风口为主要风量对象确定风口尺寸但不一定是哪层,哪层有人逃生,哪层漏风量就大,所以每层的风口尺寸就都是这样确定的,
回复
wl7340
2006年11月22日 17:35:28
6楼


计算总风量:采用压差法和风速法分别算出风量并取其大值,再与《高规》或《低规》中有关规定比较,取其大值(在此我说明,门漏风系数比较大时,必须计算,而且也不麻烦,不应直接选规范的数值,那样很容易造成风量小);
计算风口尺寸时,我一直是按1/3总风量,新版规范要求20层以下开启门的数量按2个,20层以上按3个。
加压送风时风量主要是维持前室的正压,即从门洞及门缝等处的漏风,采用常开风口时,风量是均匀送到各层的,但要在风机出口加逆止,采用常闭风口时,并不是只开着火及上下两层,所有风口联动到风机,风机开启时,所有风口同时打开,不开门的楼层,并不能补进很多风量,只是补门缝等的漏风,只在开门楼层风口的风量会很大,所以规范确定20层以下可能同时开启的门为2个,也就是这两到三个风口的流量会很大,所以计算时以这两到三个风口为主要风量对象确定风口尺寸但不一定是哪层,哪层有人逃生,哪层漏风量就大,所以每层的风口尺寸就都是这样确定的
回复
zhengshg1979
2006年11月23日 14:22:02
7楼
可以是可以,但是消防局一般不推荐这么做,如果这么做用单层百叶就行了,用多叶送风口不是浪费吗,又不联动,不过着火的时候,正压风下来的慢点,有延迟,风量好像是要大,详细请看措施2003 4.1.11条 6款 前室的加压送风口为常开型时,加压送风量应计入火灾时不开门的楼层的门缝的漏风量,可取总风量的10%~20%,并应在加压风机的压出管上设置止回阀。
本人不推荐,还是按比较传统的做法做吧,不得已时再说
回复
zduya
2006年11月23日 14:22:25
8楼
楼上的写的很详细,但是我还是有点糊涂,简单的说,如果是前室送风风口就应该是计算1/2或者1/3的风机的总风量来计算对么?
如果是防烟楼梯间须做正压送风的话,风口采用自垂式风口,如果是12层的楼,每隔两层设置一个,就是四个风口,那么这个自垂式风口的尺寸就按照风机的1/4风量来取对么?
回复
zhengshg1979
2006年11月23日 14:35:04
9楼
防烟楼梯间是按风量均分没错,前室的风量是按保证那一层正压和门开启时的风速算出来的,不是按风机均分来的
回复

相关推荐

APP内打开