请教大家有关无功补偿
lusihua
lusihua Lv.3
2006年11月22日 13:48:16
只看楼主

请教大家~~我们的无功补偿柜中功率因数表和无功补偿控制器的数值不一样是什么原因 ?本来装一个就可以的了,可是门板上多开了孔,所以把功率因数表(6L2)装上了,用的是2个互感器,请教这是什么原因

请教大家~~我们的无功补偿柜中功率因数表和无功补偿控制器的数值不一样是什么原因 ?本来装一个就可以的了,可是门板上多开了孔,所以把功率因数表(6L2)装上了,用的是2个互感器,请教这是什么原因
免费打赏
ccc678
2006年11月22日 13:53:59
2楼
取的不是同一相的信号,另外也有误差关系,这种测量表一般都是2.5级的.
回复
eezyz
2006年11月22日 14:05:32
3楼
我们这里也有同样的问题。
回复
tely-007
2006年11月22日 15:58:56
4楼
楼上的帮找一下,给个链接,谢谢。
我想是不是一个取的补偿前,一个是补偿后啊?
回复
首席技术官
2006年11月22日 16:36:53
5楼
一般是取1相电流和另外2相电压
不知道你是如何接的
最好和控制器的采样的方式一样
如果3相平衡就无所谓了
回复
xixi624
2006年11月22日 17:01:37
6楼
两个互感器是可以的,我们也经常用两个互感器的,可能是误差的原因,也可能是取样不一样了,
回复
huanghaifeng
2006年11月22日 21:50:50
7楼
试一下用一个互感器把控制器和功率因数表串接,看一下功率因数是否一样,如不一样,就是控制器和功率因数的误差了.如一样,不是接线错了就是取相不一样.
回复
gengna-987654321
2006年11月23日 14:49:59
8楼
我是新手,对这个也是不清楚还是希望知道的能够顶一下~~~~
回复
lyystzzzg
2006年11月23日 21:32:21
9楼
两个互干器不在同一相,所以测出的功率因数不一样。两个表之间也存在误差。很正常。。
回复
lusihua
2006年11月24日 07:31:24
10楼
是在一相,估计是两个表有误差~~那一哪个表为准呢??无功功率因数表还是控制器
回复