一个建筑两种结构,基础怎么处理
shenyongxo
shenyongxo Lv.2
2006年11月22日 13:11:24
来自于地基基础
只看楼主

小弟有一个工程,左边(主要是办公等)是框架的,右边(主要是宿舍)是砖混的,用连廊相连,但部分还有两主体相连的,中间有100的缝,总工让我做框架部分,但我觉得两部分的主体没什么大冲突,基础却有很大的问题,独基和条基必然要相撞,这个我从来没见过,想问一下有没有好的解决办法?

小弟有一个工程,左边(主要是办公等)是框架的,右边(主要是宿舍)是砖混的,用连廊相连,但部分还有两主体相连的,中间有100的缝,总工让我做框架部分,但我觉得两部分的主体没什么大冲突,基础却有很大的问题,独基和条基必然要相撞,这个我从来没见过,想问一下有没有好的解决办法?
shenyongxo
2006年11月22日 14:17:24
2楼
是2+1的,11米高
回复
shenyongxo
2006年11月22日 14:36:07
3楼
请高手帮忙指点,谢谢
回复
mupuqian1981
2006年11月22日 15:56:12
4楼
确实比较难处理,可以挑基础,独立基础内移,将框架柱放在基础挑梁上;但最好调整建筑柱网,边柱内退,层层挑梁。
回复
shenyongxo
2006年11月22日 17:46:06
5楼
我觉得做挑梁可以试试,明天请教一下总工,谢谢
回复
aaqq1000
2006年11月22日 23:01:28
6楼
两种方法供你参考:1、砖混挑梁,这种梁可能比较大。2、独立柱基础间做条基,在独立柱基础上做梁架越过去。
回复
shenyongxo
2006年11月23日 12:27:39
7楼
无奈,总工让我不要管了。
回复
beifang1999
2006年12月07日 14:03:29
8楼
我刚好也遇到了
真郁闷

基础有人告诉我做条基挑梁,行的通不?
回复
yycel
2006年12月07日 21:00:16
9楼
小弟愚见挑梁可行!
回复
h_youlin
2006年12月07日 23:57:54
10楼
应该用柱下条基,两侧的荷载合起来计算条基宽度,适当放点余量
回复
hdy1982
2006年12月08日 08:44:41
11楼
上面做挑要比基础做挑容易处理~