急,急,急,高手们帮忙
zhaoxin86
zhaoxin86 Lv.2
2012年05月30日 15:03:56
只看楼主

95KW总负荷有一台55KW的电动机,还有小电机4,5台,用一个225A的空开够吗?正常使用问题不大,我担心启动电流太大,造成跳闸,请问高手这个够用不?

95KW总负荷有一台55KW的电动机,还有小电机4,5台,用一个225A的空开够吗?正常使用问题不大,我担心启动电流太大,造成跳闸,请问高手这个够用不?
免费打赏
qq270931118a
2012年05月30日 16:09:51
2楼
可以了,只要开关电流大于实际电流的1.1倍就行,至于你担心的那个,你将断路器脱扣时间调长点就行了,可以用电机保护型的断路器,这种脱扣时间相对较长。前提是要用降压启动哦!
回复
lingxuct
2012年05月30日 16:19:41
3楼
支持楼上的说法!

要可靠点,用250A的。根据我的经验,225A开关用到225A额定值,开关满载,很容易发热而跳闸。如果用400A开关,额定值225A,肯定没问题。
回复
天空蔚蓝
2012年05月30日 21:36:11
4楼
空开不算大。如使用软启动也不敢保证,变频没问题
回复
sdx034100428
2012年05月31日 09:58:21
5楼
学习了
回复
zzhspeed
2012年05月31日 10:22:53
6楼
开关电流大于实际电流1.1倍是哪里说的。
回复