95KW总负荷有一台55KW的电动机,还有小电机4,5台,用一个225A的空开够吗?正常使用问题不大,我担心启动电流太大,造成跳闸,请问高手这个够用不?
95KW总负荷有一台55KW的电动机,还有小电机4,5台,用一个225A的空开够吗?正常使用问题不大,我担心启动电流太大,造成跳闸,请问高手这个够用不?
2楼
可以了,只要开关电流大于实际电流的1.1倍就行,至于你担心的那个,你将断路器脱扣时间调长点就行了,可以用电机保护型的断路器,这种脱扣时间相对较长。前提是要用降压启动哦!
回复
3楼
支持楼上的说法!
要可靠点,用250A的。根据我的经验,225A开关用到225A额定值,开关满载,很容易发热而跳闸。如果用400A开关,额定值225A,肯定没问题。
回复
4楼
空开不算大。如使用软启动也不敢保证,变频没问题
回复
5楼
回复
6楼
开关电流大于实际电流1.1倍是哪里说的。
回复