楼层强电房(井)可以放配电柜吗?
漫天飞雪
2006年11月22日 11:38:10
只看楼主

每层楼都有的楼层强电房(井)大小是1.3*2.5m,请问可以放立式配电柜吗?

每层楼都有的楼层强电房(井)大小是1.3*2.5m,请问可以放立式配电柜吗?
免费打赏
hhsscc
2006年11月22日 11:52:40
2楼

应该可以吧
回复
guoyong1980
2006年11月22日 13:16:44
3楼
理论上可以的! 不过很少见到这么大的强电井啊,空间够就没有问题
回复
qijianmin
2006年11月22日 22:46:55
4楼

可以呀!我们就是这样做的,没问题,就是空间太小,安装时问题较多,需要周密计划。
回复
ar1118du
2006年11月23日 12:12:12
5楼
可以,实际情况就是这样的,只是要考虑好空间尺寸和设备摆放.
一个井内可能有 垂直桥架\母线槽 或配电箱\柜等.门要上锁,管理之用.
但是如果是需频繁操作的,比如终端照明配电箱,可能就不太适合了
回复
lggufei
2006年11月23日 14:10:32
6楼
可以放的.
我经常就就是这样做的.
不过,如3楼所说,不知道你的井为什么那么大?
我做的工程还没见过建筑或者甲方那么奢侈的
回复
fanchunjie0224
2006年11月23日 14:38:59
7楼
可以放.只要放的下就可以.我单位的楼层强电房(井)放两台柜(3*4m)
回复
ar1118du
2006年11月24日 09:16:43
8楼
民用建筑设计通则GB 50352—2005
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:

1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。

回复
漫天飞雪
2006年11月24日 15:07:18
9楼
你们的的意思是不是只要放得下就行啊,柜前能够保留800的检修距离就行了,还要考虑其它的距离吗?