洁净厂家设计计算过程
dll1999
dll1999 Lv.2
2006年11月22日 09:46:38
只看楼主

1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内采用电加热加湿器为电极加湿器系统采用AHU我在设计过程有这样一个疑问:    小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?

1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:
空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内
采用电加热
加湿器为电极加湿器
系统采用AHU



我在设计过程有这样一个疑问: 
   小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度
若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
请教如何确认AHU的冷量。


备注:回帖说明原理!
8e0f32b9b366645c360d.rar
5.9 KB
立即下载
免费打赏
oods009
2009年04月08日 15:56:59
72楼
确实书读少了,有很多问题半懂不懂,做设计不敢下手,赶紧看书
回复
jichunkoo
2009年04月08日 20:40:10
73楼
1.新风量很重要,维持正压+整个系统漏风+设备排风,人员新风量一般比以上3个值累加的小
2.送风量的确定,根据换气次数得出值与消除室内的余热需要的风量比较,取大值,一般前者值大
3.确定i-d处理过程最重要,为了达到湿度要求,净化空调要把送风处理到露点然后加热,这是导致冷量比普通空调大的原因之首,跟据露点与新回风混合点的焓差,得冷量。
4.送风温差确定有要求,根据热湿比得出。
回复
szwjjjb
2009年04月09日 14:56:44
74楼
看看,学习参考一下!
回复
wkj10062004
2009年04月10日 12:01:07
75楼
说一说我的想法:
1、空气混合后再处理到露点温度,此时的温度不是我们的送风温度,而处理到这个温度的目的是控制含湿量。含湿量处理好了之后我们还有二次加热,二次加热的目的是把空气加热到送风状态,这样下来我们的送风参数(温度、湿度)就都可以控制了。首先我认为楼上的兄弟这个处理的概念没有搞清楚。
2、所以我认为用焓湿图来计算是正确的,这个大的冷负荷是正确。
留下我的qq:276644329还有我的群47709802北方--暖通
我们还可以再讨论这个问题。
回复
a_manxun
2009年04月20日 12:31:34
76楼
学习学习,多谢了啊
回复
jcli
2009年04月23日 12:13:54
77楼
太及时了,这个问题正是我也想问的:)
回复
mengjinyu_2008
2009年04月24日 09:07:06
78楼
谢谢了 、好东西啊 ! :victory:
回复
dgben
2009年04月30日 16:14:39
79楼
ddddddddddddd
回复
etg198
2009年04月30日 21:52:52
80楼
好好学习学习ID图吧,你会明白的!
回复
etg198
2009年04月30日 21:55:11
81楼
表冷器的负荷=(混合点焓值-露点的焓值)*风量=室内全热负荷+室外新风负荷+再热负荷

版主说得对!
回复

相关推荐

APP内打开