蒸汽管道管径如何确定??急!
maoxiuguo
maoxiuguo Lv.3
2006年11月22日 08:20:51
来自于采暖供热
只看楼主

本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?

本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!
有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:
1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?
2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?
3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?
免费打赏
liu117jun
2006年12月08日 22:43:24
22楼

过热和饱和有什么区别
回复
cbin_999
2006年12月16日 22:01:12
23楼
14.5万平米约需蒸汽为14.5x10000x60x0.86/600000=12.47t/h,管径为DN200,若蒸汽管道采用直埋敷设,采用钢套钢技术的蒸汽直埋管,管道补偿采用自然补偿或轴向波纹管补偿器补偿;保温材料采用耐高温的离心玻璃棉保温
回复
ken-zone2007
2008年06月11日 16:32:41
24楼
怎么看不到7楼的计算表呢?