请问大家1W5平米单层机械厂厂房,要不要设置喷淋
rain168
rain168 Lv.3
2012年05月30日 09:08:08
只看楼主

请问大家1W5平米高度9.75米单层机械厂厂房,耐火等级三级,门式轻钢结构。要不要设置喷淋?

请问大家1W5平米高度9.75米单层机械厂厂房,耐火等级三级,门式轻钢结构。要不要设置喷淋?
rain168
2012年05月30日 18:06:26
2楼
补充一下,是丁类厂房,耐火等级二级
回复
xwjie
2012年06月01日 08:23:56
3楼
不用设置。
见8.5 自动灭火系统的设置场所