新手.有个改造工程,考虑费用,甲方不想进行板的加固,想重新配筋浇注.将原屋面混凝土砸掉,钢筋不铰掉保留,可否.?

新手.有个改造工程,考虑费用,甲方不想进行板的加固,想重新配筋浇注.将原屋面混凝土砸掉,钢筋不铰掉保留,可否.?
免费打赏
ffa13779864121
2006年11月24日 15:24:00
12楼
意见有三
1。屋面何在取值大于楼面荷载!问题不大!但应以计算为主!尊重事实!
2。若不够,不建议采用砸掉方案!应再浇一层,按叠和层计算。
回复
ffa13779864121
2006年11月24日 15:24:23
13楼
意见
回复
luzhijunrobert
2006年11月24日 20:14:20
14楼
要砸掉的主要原因是什么啊?
回复
zzpeng8008
2006年11月25日 11:45:01
15楼
验算,够就直接用.不够不用砸,当底模重打一层楼板,新板自己要能承担全部荷载.
叠和板在此只是理论可能,就别找那麻烦了.
回复
xieqinjian
2008年12月09日 19:03:45
16楼
:) 框架结构,屋面变楼面,没有问题啦。