新手.有个改造工程,考虑费用,甲方不想进行板的加固,想重新配筋浇注.将原屋面混凝土砸掉,钢筋不铰掉保留,可否.?
新手.有个改造工程,考虑费用,甲方不想进行板的加固,想重新配筋浇注.将原屋面混凝土砸掉,钢筋不铰掉保留,可否.?
2楼
方案是可行的,但必须注意做好顶层墙体的安全支护措施,防止拆除屋面楼板后墙体侧向失稳,另外,原有楼板拆除时不得使用重锤、风镐等振动较大的工具,也不得用力过猛,以免损坏原有墙体构件。
回复
3楼
非常感谢你关注这个问题.原结构是三层框架,局部二层.现将二层加为三层.可不可以不敲掉原楼板,再在上面重新浇一层混凝土.柱400x500(4根22.4根16),梁370x700(5根20).
回复
4楼
抗震等级,跨度,场地土?
回复
5楼
可以,但是,应当调直保留钢筋,并局部做好加强,尤其是板跨中带和边支座的钢筋。
回复
6楼
可以直接在上面浇筑一层叠合板,注意新旧界面连接和植入抗剪钢筋
回复
7楼
支持,应该能做,但是要从基础作起,万丈高楼平地起!!
回复