单相出线的截面比三相进线的截面大,有什么问题?
goodcwy
goodcwy Lv.7
2006年11月21日 16:33:22
只看楼主

看到一个配电箱系统图进线是BV-5X6。其中有一个单相回路的出线是3X10。这样有什么问题吗?

看到一个配电箱系统图进线是BV-5X6。其中有一个单相回路的出线是3X10。这样有什么问题吗?
江南小生
2006年11月21日 16:48:14
2楼
单从你说的来说,没有什么问题

因为三相的电流可能会比单相的电流要小,这个很正常呀。


三相计算 Ijs=Pe*Kx/[(3开平方)*Usx*cosφ]
单相计算 Ijs=Pe*Kx/(Udx*cosφ)
Usx=[(3开平方)*Udx
其他的你自己想吧
回复
goodcwy
2006年11月21日 17:12:03
3楼
假如我只有这一个单相回路在工作,那三相就不平衡了。6平方的零线会不会有可能烧毁呢?
回复
首席技术官
2006年11月21日 22:44:08
4楼
有这个可能的!!!!!!!!!
回复
f90f
2006年11月22日 11:07:41
5楼
这个就是说明你三相的截面选小了。不要但看公式。因为毕竟不可能多项向单项同时供电。道理很简单。强烈建议更换三相截面。
回复
hhsscc
2006年11月22日 11:11:19
6楼

设计有问题啊
回复
hhsscc
2006年11月22日 11:11:54
7楼
回复
zhujun_522
2006年11月22日 11:48:41
8楼


你的当心是对的 如果负荷不对称 确实有这个隐患
所以设计时应尽量考虑平衡负荷
回复