看到一个配电箱系统图进线是BV-5X6。其中有一个单相回路的出线是3X10。这样有什么问题吗?
看到一个配电箱系统图进线是BV-5X6。其中有一个单相回路的出线是3X10。这样有什么问题吗?
2楼
单从你说的来说,没有什么问题
因为三相的电流可能会比单相的电流要小,这个很正常呀。
三相计算 Ijs=Pe*Kx/[(3开平方)*Usx*cosφ]
单相计算 Ijs=Pe*Kx/(Udx*cosφ)
Usx=[(3开平方)*Udx
其他的你自己想吧
回复
3楼
假如我只有这一个单相回路在工作,那三相就不平衡了。6平方的零线会不会有可能烧毁呢?
回复
4楼
有这个可能的!!!!!!!!!
回复
5楼
这个就是说明你三相的截面选小了。不要但看公式。因为毕竟不可能多项向单项同时供电。道理很简单。强烈建议更换三相截面。
回复
6楼
设计有问题啊
回复
7楼
顶
回复
8楼
你的当心是对的 如果负荷不对称 确实有这个隐患
所以设计时应尽量考虑平衡负荷
回复