【求分析】不到一年就50铝芯电缆头爆了
ruizhisen
ruizhisen Lv.2
2012年05月29日 12:51:19
来自于工地图片
只看楼主

风电场35kv,50的铝芯电缆在运行不到一年的时候给击穿了。本体末端下方10cm处烧的只剩线芯了。本体上也有个倒v型的烧痕。 请问这有可能是电缆的原因还是电缆头的原因?那个可能性大? 再有一个问题是电缆的出线端的电缆头是不是比进线端更容易爆? 手机照的不大清楚。

风电场35kv,50的铝芯电缆在运行不到一年的时候给击穿了。本体末端下方10cm处烧的只剩线芯了。本体上也有个倒v型的烧痕。
请问这有可能是电缆的原因还是电缆头的原因?那个可能性大?
再有一个问题是电缆的出线端的电缆头是不是比进线端更容易爆?
手机照的不大清楚。

IMG_20120525_125951.jpg


IMG_20120525_130014.jpg


IMG_20120525_130109.jpg

nanhu006
2012年06月01日 09:38:08
2楼
是接头没做好?
回复
hero_2008
2012年06月01日 09:49:56
3楼
这应该是做电缆头的时候工艺没做好
回复
qwerdeng
2012年06月01日 10:06:46
4楼
来学习的!
回复
desparado
2012年06月01日 10:09:15
5楼
不懂,学习学习
回复
tailuning
2012年06月01日 11:07:51
6楼
个人认为是接头的问题
回复
lzgwmy
2012年06月01日 13:06:57
7楼
楼主:
电缆头一端的本体和电缆的一端的本体,两个那一侧烧的更严重?
回复
啊勇
2012年06月01日 16:20:59
8楼
电缆头没做好! 或安装扣紧的过了!
回复
pjh742
2012年06月01日 17:47:10
9楼
应该是做电缆头的工艺没到位。
回复
aaadq5367
2012年06月01日 17:51:21
10楼
不懂,学习学习
回复
奥贝蒂
2012年06月01日 18:34:56
11楼
看清楚了,电缆头的工艺太差了。