只看楼主

设计手册上说:滤池的工作周期可根据水头损失限制和出水最高浊度而确定;设计时一般采用24小时。冲洗前的水头损失最大值一般采用2.0-2.5米。这里所说的“滤池的工作周期可根据水头损失限制和出水最高浊度而确定”是怎样确定的阿/?谢谢

设计手册上说:滤池的工作周期可根据水头损失限制和出水最高浊度而确定;设计时一般采用24小时。冲洗前的水头损失最大值一般采用2.0-2.5米。

这里所说的“滤池的工作周期可根据水头损失限制和出水最高浊度而确定”是怎样确定的阿/?

谢谢
免费打赏
echo105
2006年11月21日 21:01:58
2楼
应该是:滤池的工作周期可根据水头损失限制或者出水最高浊度而确定。出水浊度超过设计允许值或者水头损失仪测定的水头损失达到2.0-2.5米滤池开始反冲洗。一般普通快滤池运行周期24小时,V型滤池48小时。
回复
cwwc912
2006年11月22日 16:25:22
3楼
谢谢:)
回复
67773682
2006年11月22日 17:51:44
4楼
我原先设计的一个砂滤池,操作人员懒的都不愿意冲洗,三四天能冲一次就不错了,标准好像是一般24小时至48小时吧,至少我要求的是这样,主要还是看你要求的出水指标。愚见!