急需帮助:新增冻结物冷藏间所碰到的问题
zhaijun99207
2006年11月20日 19:49:25
来自于制冷技术
只看楼主

我厂现在新建一座500T冻结物冷藏间.现原有的供液管为DN25A.回汽为DN125A现有冷库共有8台蒸发器.总的蒸发面积为1000平,新建冷库的蒸发面积为1000平.低贮为5.0的,有两台屏蔽泵供液(扬程为35M,功率为2.2KW).现有的供液量能否满足两座冷库的使用量?还需增加什么设备?

我厂现在新建一座500T冻结物冷藏间.现原有的供液管为DN25A.回汽为DN125A现有冷库共有8台蒸发器.总的蒸发面积为1000平,新建冷库的蒸发面积为1000平.低贮为5.0的,有两台屏蔽泵供液(扬程为35M,功率为2.2KW).现有的供液量能否满足两座冷库的使用量?还需增加什么设备?
免费打赏
jiahua-j
2006年12月10日 09:53:55
12楼
你这是一个完整改造工程,并不是一两个技术难点。你提的问题又那么多,看不出来你那里明白,那里不明白,难道你想通过论坛完成全套设计?
回复
by020
2006年12月10日 19:23:30
13楼
如果我没有看错的话,你现在用的单机双级压缩机是MYCOM的16/12.5的,按正常来讲,你用这种机组应该是做速冻用的,单级螺杆带经济器应该是单级的LG20,可以用来做速冻,也可用在低温冷藏上,看你之前的描述,应该是另有它用.至于还准备上一台单机双级16/12.5的,用在低温冷藏我认为没有必要,如果实在要上,可以在回来的管路上做些处理,但是不是很清楚你的冷凝系统是蒸发冷还是水冷?
回复
烟雨江南
2006年12月11日 18:29:28
14楼
按照楼主所提供的原冷库设备配置,冷库每天的开机时间应该不会超过10小时,简单的做法,只增加一路供液管及一路回汽管,用阀门将新旧系统独立,机房其余设备不增加,冷库降温时通过控制阀门将两库的降温时间错开,这是最经济的做法了,虽然操作上麻烦一点点,嘿嘿嘿
回复
zhaijun99207
2006年12月17日 20:08:59
15楼
谢谢,我的冷凝系统是蒸发式的
回复

相关推荐

APP内打开