我厂现在新建一座500T冻结物冷藏间.现原有的供液管为DN25A.回汽为DN125A现有冷库共有8台蒸发器.总的蒸发面积为1000平,新建冷库的蒸发面积为1000平.低贮为5.0的,有两台屏蔽泵供液(扬程为35M,功率为2.2KW).现有的供液量能否满足两座冷库的使用量?还需增加什么设备?
我厂现在新建一座500T冻结物冷藏间.现原有的供液管为DN25A.回汽为DN125A现有冷库共有8台蒸发器.总的蒸发面积为1000平,新建冷库的蒸发面积为1000平.低贮为5.0的,有两台屏蔽泵供液(扬程为35M,功率为2.2KW).现有的供液量能否满足两座冷库的使用量?还需增加什么设备?
2楼
最好有工程实例说明.能让大家能明白的更透.
回复
3楼
在此先谢谢大家的热心帮助.谢谢!!!谢谢!!!
回复
4楼
很想帮助你,但是有太多问题不知道从哪里入手。你们是已经在用的冷库基础上增加冷藏间?不想委托设计了?自己也没有设计能力?那么靠着一个帖子恐怕很难解决啊。
仅就新增所需冷量而言,至少应当考虑维护结构;进出货量,库温浮动要求……等等参数,一般就常用肉类、水产冷藏库,-18℃库温,500t应当考虑2.5~3.5万kzal/h的冷量。
5.0的低循桶?是原有的准备共用还是新增?要是新增那么有点大了,要是共用则要看你现有制冷量是否够用?(还包括中冷)蒸发器是冷却风机还是排管?距离多少?DN25管径?常用至少也是38无缝管,还有氨泵扬程35m,流量呢?是否共用?屏蔽泵是离心式,需要进行阻力计算才能提出配置。
蒸发面积1000m2?总容积多少?按一般情况用不了那么大。
等等等等……问题太多了,没办法说清楚。先写这些供参考。
回复
5楼
够了~
回复
6楼
供液管路新设,DN25的.回汽不知道够不够用.这个库房是组合型的.为厚度100的聚氨脂板,地面为(从下向上)依次为200的钢筋混凝土加上二毡三油的防水上面是200厚的聚氨脂板,再上面就是二毡三油的防水,最上面是100的钢筋混凝土.将原有两台屏蔽泵区分使用.制冷机组不用考虑.该库为建的,直接与外界接触.入货温度为-10,库内温度为-20以下.每日入库货量为25T.为鸡肉加工熟食加工
回复
7楼
中冷为机组本身自配,每台机组一台中冷.供液管路在120M长.库房长为40M宽为25M,高为9M.顶棚为100的聚氨脂板,上面还有一个一米多高的单层彩板隔棚.
回复
8楼
这个库房是新建的啊。怎么没有人上来帮我讲解啊?我真是弄不明白的 啊
回复
9楼
供液和回气单独再放一路过去,低压储液器不用变了。
回复
10楼
回汽管路足够了.为什么不把压缩机也写出来?
回复
11楼
因为我们现有双段机1612一台,单段机20的带经济器的两台.还准备上一台1612的.所以就没有提到压缩机.供液与回汽再放一条过去往哪回啊?再在低压桶上开一个洞,这是不可以的啊.
回复