【请问】各位大师这种剪刀梯外侧墙经验上没有问题怎么解释
liuyuzhuo0
liuyuzhuo0 Lv.3
2012年05月28日 21:15:19
只看楼主

这种剪刀梯外侧墙经验上没有问题怎么解释

这种剪刀梯外侧墙经验上没有问题怎么解释

未命名.jpg

免费打赏
无间道
2012年05月29日 06:03:08
2楼
这种剪刀式楼梯是解决消防疏散的公摊面积最小的一种形式。结构本社就是最简单的单跨板结构,很安全使用。很好啊。现在高层建筑都在广泛使用。
回复
frey841024
2012年05月29日 15:16:39
3楼
不太明白楼主的意思 但是从图上来看,楼梯外侧的墙如果是剪力墙的话,那岂不是相当于这片墙左右都是空的,只在平面内有连梁相连?也就是相当于一片同整楼高度一样的独墙? 请高人解答
回复
x1xqq
2012年05月30日 13:07:08
4楼
两楼梯中间的墙应做剪力墙,楼梯板钢筋锚入两侧墙内,即楼梯板是墙的支撑。若楼梯中间的墙不是剪力墙,则楼梯间最外侧的墙,即两边开窗的那片墙,在平面外那个方向,墙的计算高度就是楼高,因为没有传侧向力的板。
回复
x1xqq
2012年05月30日 13:08:12
5楼

就是这个问题。
回复
zjxuhappy
2012年05月30日 16:22:39
6楼
学习学习,支持高手解答
回复
李霞
2012年05月31日 08:01:13
7楼
总体上应该是没问题的,局部修改即可:窗尺寸改窄点高点,让梯梁传力更有保障点,如改为C1021,让梯梁下有完整的墙体;但在消防方面,前室应开窗,可这窗又远离了前室,在其外端。
回复
liuyuzhuo0
2012年07月20日 14:01:34
8楼
谢谢,受教了。您说的方法应该可以处理。
回复
xiaozeqi2010
2012年07月23日 17:30:41
9楼
方案做的一般,建议建筑改改