2楼
这种剪刀式楼梯是解决消防疏散的公摊面积最小的一种形式。结构本社就是最简单的单跨板结构,很安全使用。很好啊。现在高层建筑都在广泛使用。
回复
3楼
不太明白楼主的意思 但是从图上来看,楼梯外侧的墙如果是剪力墙的话,那岂不是相当于这片墙左右都是空的,只在平面内有连梁相连?也就是相当于一片同整楼高度一样的独墙? 请高人解答
回复
4楼
两楼梯中间的墙应做剪力墙,楼梯板钢筋锚入两侧墙内,即楼梯板是墙的支撑。若楼梯中间的墙不是剪力墙,则楼梯间最外侧的墙,即两边开窗的那片墙,在平面外那个方向,墙的计算高度就是楼高,因为没有传侧向力的板。
回复
5楼
就是这个问题。
回复
6楼
学习学习,支持高手解答
回复
7楼
总体上应该是没问题的,局部修改即可:窗尺寸改窄点高点,让梯梁传力更有保障点,如改为C1021,让梯梁下有完整的墙体;但在消防方面,前室应开窗,可这窗又远离了前室,在其外端。
回复
8楼
谢谢,受教了。您说的方法应该可以处理。
回复
9楼
方案做的一般,建议建筑改改
回复