接地漏的立管底部,是否需要满足规范4.3.12
wqaz123
wqaz123 Lv.3
2012年05月28日 19:16:48
只看楼主

对于在管道井内设置地漏的排水立管底部连接的要求。 对于在管道井内设置地漏(先不讨论管道井内是否要设地漏),在接地漏的立管底部,是否需要满足规范4.3.12,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离要求?顶部是否要伸顶通气?考虑到管道井内的地漏就是排些跑冒滴漏水,水量很小。谢谢大家。

对于在管道井内设置地漏的排水立管底部连接的要求。
对于在管道井内设置地漏(先不讨论管道井内是否要设地漏),在接地漏的立管底部,是否需要满足规范4.3.12,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离要求?顶部是否要伸顶通气?考虑到管道井内的地漏就是排些跑冒滴漏水,水量很小。谢谢大家。
免费打赏
charles1016
2012年05月31日 09:01:32
12楼
个人觉得能满足就尽量满足,如果实在有困难,做不到也不错。类似于“宜”怎么怎么。。。
回复
uuu008
2012年05月31日 10:53:45
13楼
管道井跑、冒、漏水量极小,和规范排水管设计要求应区别对待,可以考虑设置单立管通气,注意最底层地漏距管底高度,正常施工的话都会有1m左右的高差,能满足要求。。。规范是死的,也不可能做到这么细,施工的时候灵活处理。。拙见,请各位大侠指教。。
回复
lanchen717
2012年05月31日 11:22:02
14楼
哥哥 管道进里面的地漏一般是为了防止管道坏了漏水 好往出排的,这个一般基本是没有用的,而且漏水了检修 ,那就算冒泡有什么关系呢?这一条,最应该注意的的是排污管,冒泡出来排污管就会很臭的
回复
guowei4444
2012年05月31日 14:15:14
15楼
对的 既不臭 又不脏 流量还不大的水 没必要应按规范来 检修也只是一层检修 所以没事
回复
lichangan1000
2012年05月31日 15:05:38
16楼
1管井地漏是用来排跑冒滴漏。水量不会很大。2.排水水质是废水不是污水。有了这两条答案就有了。
伸顶通气有没有,没必要,没有破坏水封的顾虑。通气可使排水量加大和保护水封。
回复
路过
2012年05月31日 15:31:56
17楼
管道井的地漏排跑、冒、漏水是不错,但怎么就断定水量小呢,个人认为只是排水时间少而已,排大量水的机会还是有的,另外排的水不污水,室外雨水管道或污水管道的臭气还是有可能沿管道进入室内。
回复
duan881209
2012年05月31日 15:46:08
18楼
我们院是这样做的,管井设75的管接地漏,设伸定通气管,底层单排
回复
duan881209
2012年05月31日 15:49:30
19楼
我认为伸顶通气管还是有必要,手册上讲的凝结排水管应该设通气帽,考虑到两种管的排水量相差不大,应该要设。
回复
郑工
2012年05月31日 16:06:11
20楼
最底层的建议不要接到立管上去,而是接到横干管上去,接入点与立管相隔1.5米就可以啦
回复
寒冬
2012年05月31日 16:18:38
21楼
我个人每层做预留洞就可以,首层做地漏,那这样的话就没有必要设置伸顶通气管了!
回复

相关推荐