对于在管道井内设置地漏的排水立管底部连接的要求。 对于在管道井内设置地漏(先不讨论管道井内是否要设地漏),在接地漏的立管底部,是否需要满足规范4.3.12,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离要求?顶部是否要伸顶通气?考虑到管道井内的地漏就是排些跑冒滴漏水,水量很小。谢谢大家。

对于在管道井内设置地漏的排水立管底部连接的要求。
对于在管道井内设置地漏(先不讨论管道井内是否要设地漏),在接地漏的立管底部,是否需要满足规范4.3.12,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离要求?顶部是否要伸顶通气?考虑到管道井内的地漏就是排些跑冒滴漏水,水量很小。谢谢大家。
免费打赏
wenbingdada
2012年06月01日 10:24:54
22楼
由于立管底部属于正压区,易破坏立管底部卫生器具水封,造成满溢,冒泡,反臭气等现象,而立管底部的正压值与立管的高度、排水立管通气状况和排出管的阻力有关,所以才有了这底部距离的要求,而伸顶通气的目的就不用赘述了。
根据管道井内地漏的使用情况,所设的地漏应该不带水封,所以这个离立管底部的距离要遵守,不然水很有可能反跑出来,为了平衡管内的压力波动,伸顶也得做。
做设计本来就是按最不利情况做的,不能因为正常情况下的使用状态而降低要求,再者从施工的角度来讲,你增加这点东西对成本没什么影响,对安装的工作也没造成什么负担。
做设计虽说要多想,仔细,但很多时候不能把省点东西省点事当做是优化,不然就是聪明反被聪明误了
回复
小方
2012年06月02日 10:54:32
23楼
尽量按照排水管要求做吧,实在不好做放宽一点也没关系
主要考虑是检修放水,检修总不可能很多层同时放水,最低横支管距离不合规范也没事,通气方便最好做上
回复
狂追寡妇三百里
2012年06月03日 19:50:20
24楼
我记得江苏省审图技术回答有这么一条,冷凝水管底层支管连接可不满足4.3.12这一条,理由是冷凝水管流量小,我这么想,管道井的地漏接纳排水流量也不会很大,所以可以参考这一条。
回复
zhuzg110
2012年06月05日 15:18:48
25楼
支持楼上的,这个和冷凝水管差不多,可以不设伸顶通气管的。只是别碰到钻牛角尖的老审图专家。
回复
milu51
2012年07月06日 16:04:00
26楼
,学习了,受益匪浅。。。。