看看这个电缆沟.大家找找有什么问题吧.
sharpwinner
2006年11月20日 16:35:09
来自于工地图片
只看楼主

大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.

大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.


希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.

1164011706513.jpg

免费打赏
liufengjian2008
2007年05月07日 12:53:10
32楼

应该也要接地,验收时供电局要求啊
回复
emisent
2007年05月07日 16:36:18
33楼
接地网那样应该不行吧,我们这边接地要用60*6的扁铁才行的!
回复
qingzi
2007年05月08日 07:46:51
34楼
地线应放在底部为好
回复
qingzi
2007年05月08日 07:50:44
35楼
再者,角钢长顺电缆沟方向敷设不至于折坏电缆
回复
makewei
2007年05月08日 12:05:52
36楼
固定不该用膨胀螺丝,应有预埋件后焊接。拐转处还缺少一个支架。
回复
juventus011
2007年05月08日 15:30:02
37楼
接地线一般都是放到最下面一层上,很少看到放最上面的
回复
toxico
2007年05月09日 10:59:52
38楼


不近吧,至少1。2米了
回复
yankemin
2007年05月09日 12:12:51
39楼
这种支架在我上个工程遇到过,距离也差不多,不同点是支架是直接与预埋构件焊接的,搭接面应该正确吧!我记得是圆钢的搭接长度是直径的六倍以上.
回复
yankemin
2007年05月09日 12:15:31
40楼
补充一下,上面的支架已通过供电局验收!



回复
pkking1999
2007年05月09日 12:17:21
41楼
重庆110KV三观变电站的电缆沟
回复

相关推荐