大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.
大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.
希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.
32楼
应该也要接地,验收时供电局要求啊
回复
33楼
接地网那样应该不行吧,我们这边接地要用60*6的扁铁才行的!
回复
34楼
地线应放在底部为好
回复
35楼
再者,角钢长顺电缆沟方向敷设不至于折坏电缆
回复
36楼
固定不该用膨胀螺丝,应有预埋件后焊接。拐转处还缺少一个支架。
回复
37楼
接地线一般都是放到最下面一层上,很少看到放最上面的
回复
38楼
不近吧,至少1。2米了
回复
39楼
这种支架在我上个工程遇到过,距离也差不多,不同点是支架是直接与预埋构件焊接的,搭接面应该正确吧!我记得是圆钢的搭接长度是直径的六倍以上.
回复
40楼
补充一下,上面的支架已通过供电局验收!
回复
41楼
重庆110KV三观变电站的电缆沟
回复