大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.
大家都来看看这个项目的电缆沟,,看看有如些问题...大家都来讨论一下如何来确保接地线这一保护生命的关键线.
希望大家多提意见,,大家一起讨论吧.
22楼
接地线不能用圆钢吧?
回复
23楼
我看过很多的接地焊接方式,就是还没见过这种.这样的接地系统接地是不是不良好哦?
回复
24楼
同感
回复
25楼
我说一下吧:这样的制作在我们这里是常用的,电缆支架不算密集,应该是1米至1.5米距离有一组,但规范好象是要求500mm一组,另外膨胀螺丝固定也是可行的,当然能有预埋件焊接更好,还有就是圆钢作地线规范也是允许的。
回复
26楼
第一次看见电缆沟,没有现场施工经验不好做评价。
回复
27楼
无内容!
回复
28楼
上图为玻璃钢支架,此材料不用接地,但找不到规范?
回复
29楼
大家看看吗
回复
30楼
感觉电缆沟内接地线的搭接长度不够,建议在中间或下方再增加一根接地线.
回复
31楼
接地线在上部,没拍到,钢铁支架必须与接地扁铁连接,玻璃钢支架本体不用接地吧?请大家来探讨一下
回复