midas建桩模时截面刚度系数变化
qeplqeeq
qeplqeeq Lv.7
2012年05月28日 17:13:40
来自于MIDAS
只看楼主

请教:midas建桩模时。为什么普通混凝土结构,截面刚度要折0.67的系数?

未命名.jpg
请教:
midas建桩模时。为什么普通混凝土结构,截面刚度要折0.67的系数?

未命名.jpg

免费打赏
旭日东升
2012年05月28日 17:33:58
2楼

0.67,就是1/1.5.由于混凝土不是弹性均质材料,且截面通常是带裂缝工作的,故截面抗弯刚度不为常量。
该值的确影响因素非常复杂,《 混凝土结构设计规范》通过考虑的以下主要因素,由众多试验资料回归分析确定。其影响因素主要有:截面上的弯矩大小,截面有效高度、混凝土强度等级、截面受拉钢筋的配筋率ρ以及截面的形式,并考虑在荷载长期作用的影响(长期荷载作用下,受拉区混凝土将发生徐变,使受压区混凝土的应力松弛,以及受拉区混凝土与钢筋间的滑移使受拉区混凝土不断地退出工作,因而钢筋的平均应变随时间而增大,此外,由于纵向受拉钢筋周围混凝土的收缩受到钢筋的抑制,当受压区纵向钢筋用量较小时,受压区混凝土可较自由地产生收缩变形,这些因素均将导致梁长期刚度的降低)。
钢筋混凝土构件的截面弯曲刚度确定后,就可以通过材料力学的方法来计算构件在正常使用过程中的挠度和变形。计算混凝土构件的裂缝宽度也用到该值。
回复
qeplqeeq
2012年05月29日 09:35:14
3楼
太感谢版主了,终于明白了
回复
qjszjc
2012年06月01日 18:54:25
4楼
jtg d62-2004规范应该不是按.67系数进行折减了吧
回复
qjszjc
2012年06月01日 18:54:46
5楼
jtg d62-2004规范应该不是按.67系数进行折减了吧
回复
qjszjc
2012年06月01日 18:56:27
6楼

jtg d62-2004规范应该不是按.67系数进行折减了吧
回复
zhuchenglin66
2012年06月03日 22:53:40
7楼
JTG D62-2004规范按0.8进行折减的啊,老规范是按0.67进行的折减
回复

相关推荐

APP内打开