在我来公司之前一位同事把特灵空调风冷式冷水(热泵)机组系列的CXAH0405的空调机组设计用在别墅里面,现在机组安装结束准备调试验收,测出来机器噪音为82DB,业主不同意验收,提出要求更换外机.我们公司跟特灵协调的结果是这款机器原本是不能用在别墅里面,出现这样的后果自己负责.......大家说说该怎么处理啊?大公司就是这样来处理事情的吗?
在我来公司之前一位同事把特灵空调风冷式冷水(热泵)机组系列的CXAH0405的空调机组设计用在别墅里面,现在机组安装结束准备调试验收,测出来机器噪音为82DB,业主不同意验收,提出要求更换外机.我们公司跟特灵协调的结果是这款机器原本是不能用在别墅里面,出现这样的后果自己负责.......大家说说该怎么处理啊?大公司就是这样来处理事情的吗?
2楼
拜托来的都留个脚印吧!
回复
3楼
回应LZ,留个脚印
这确实是你们公司的问题,作为施工方,还没有了解使用产品的性能就设计施工
出了问题,厂商怎么解决??
当然,厂商如果没有履行告知义务的话,是有责任的
回复
4楼
看来是我们公司的责任了,我们公司应该找谁去啊?我也不知道下部怎么办?
回复
5楼
换小的设备
回复
6楼
没用库曼,用的爱克丝吧?
回复
7楼
没说过aquassey系列不能用在别墅阿?本来就是户式水机,难不成它是工业冷水机。压缩机是不会有大噪音的,毛病还是在散热风扇上,电机轴向一偏振动噪音大了去了。
回复
8楼
7楼朋友说的对,现在噪音主要来之于散热器的风扇.
回复
9楼
如果你们实在没办法,就把扇换小吧,不过这样是不负责任的表现,最好能让厂家解决。
回复
10楼
风扇好象没办法换小吧?机器的外形尺寸为1950*2950*1650,很大的!
回复
11楼
你们公司应该负全责
总不能把责任推给业主吧
你们是怎么设计的阿
回复