母排问题
jiahuike
jiahuike Lv.3
2012年05月28日 11:16:31
只看楼主

请教低压电柜母排煨弯处有裂纹可以使用不?对载流量有没有影响?如不可使用具体原因是什么?高手高抬贵手指点一二!!!!

请教低压电柜母排煨弯处有裂纹可以使用不?对载流量有没有影响?如不可使用具体原因是什么?高手高抬贵手指点一二!!!!
免费打赏
qq270931118a
2012年05月30日 10:44:06
2楼
按规范当然不能用,有裂纹会加速其氧化,截流量也会降低
回复
yuhen1984
2012年05月30日 11:04:52
3楼
肯定不可以用
原因可能有以下几点:
1折弯半径太小。一般情况下折弯半径与铜排厚度成正比
2如果折弯操作没问题,应该是铜排质量问题。
回复
zsphn6666
2013年03月21日 08:34:13
4楼
估计应该铜牌质量不好,有裂纹不能用。
回复
xingzhinong
2013年03月21日 09:17:54
5楼
握弯小了,估计铜排质量也不好
回复
lingxuct
2013年03月21日 09:20:26
6楼
“母排煨弯处有裂纹”?

冷弯都要做到无裂纹,煨弯还有裂纹,干活是不是太狠了点?