求教邓工以及老庄结构院的大师们
hairongli
hairongli Lv.3
2012年05月28日 10:36:35
只看楼主

本人目前的一个在做工程,是一个吊脚楼形式的结构,就是在Y方向上,有一跨的基础在0.00,而其它跨的基础在-16.0米。模型简图以及平面如下图。工程情况:本工程为重庆地区一框架结构,框架跨度大部分为8m,个别跨10m。底层中柱700X700边柱为600x600,往上收到600然后500,由于结构的不等高嵌固,使得在6.500这一标准层的扭转很严重,位移比在Y方向上达到2.4左右。请问,本工程如何能使位移比调过或采取有哪些有效措施能限制结构的扭转。先谢谢了。

2014年11月10日 15:26:19
12楼
有点高级,感觉
回复
dongdong404
2014年11月10日 15:27:22
13楼
感觉很复杂的样子
回复
mas750261470
2014年11月12日 14:07:03
14楼
不懂,一起等高手
回复
斗车
2014年12月25日 10:13:09
15楼
不能沉呀,等高手解惑!!!
回复
洞房不败之玉女
2015年01月27日 10:56:41
16楼
看不清楚是什么意思
回复
gitarfans
2016年03月03日 22:44:58
17楼
别光想着调参数,参数那东西有多少意义?你为什么不去了解结构的受力性能,如何使其达到预期目标?关注表面上的东西,不去探究实质,落下去柱子调参数,你太相信计算机了,程序给了你想要的结果,你就满意了。这不叫做结构。