请教,【断接卡】和【连接板】到底是神马东西分别有什么作用,在什么场合设置
请教,【断接卡】和【连接板】到底是神马东西
分别有什么作用,在什么场合设置
2楼
还有【端子板】
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上于距地面 0.3 m至 1.8 m之间装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于 0.3 m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
接地断接卡是设置在接地极引出线上的,是为了便于检测到具体哪一段接地极有故障(接地不良)。断开这个短接卡后,可测的断点前接地电阻值就是接地装置的电阻值。同时需要测量另一个引入接地线,比较这两个测量值的大小,可以确定接地装置和另一引线连接情况。也可以确定接地装置接地电阻值。
连接板我常用室内+0.3米预埋设,用于等电位连接;+0.5米安装用于做电阻测试点;在室外 -0.8米处为加设或连接接地体用。
回复
6楼
回复
8楼
断接卡还像就是用来测量接地电阻的!