还是前室加压送风问题。
alian226
alian226 Lv.7
2006年11月20日 10:54:22
来自于通风排烟
只看楼主

高规8.3.7条上有提到防烟楼梯间的风压值为40~50OPA,而前室的风压值为25~30PA,规范上又解释说最好是一大一小,但是没解释具体原因,我想请教这个是为什么?还有我们这个项目的设计图纸上前室的加压送风风机前有阀门,但是在楼梯间的风机前又没有设计阀门,而且我查了其设计的风口,楼梯间用的是是带调节阀的单层百叶,前室是跟消防联动的自动多叶送风口,我想请教的是为什么两个风机前的阀门设置会不一样?

高规8.3.7条上有提到防烟楼梯间的风压值为40~50OPA,而前室的风压值为25~30PA,规范上又解释说最好是一大一小,但是没解释具体原因,我想请教这个是为什么?还有我们这个项目的设计图纸上前室的加压送风风机前有阀门,但是在楼梯间的风机前又没有设计阀门,而且我查了其设计的风口,楼梯间用的是是带调节阀的单层百叶,前室是跟消防联动的自动多叶送风口,我想请教的是为什么两个风机前的阀门设置会不一样?
免费打赏
hhbox
2006年11月20日 11:36:36
2楼
压力梯度是沿疏散方向变高的,这是保证人员安全疏散的要求,压差太大会影响门的开启,太低门开启时烟气可能侵入。风口不一样是维持正压的设计要求不同,前室一般只开启二~三层,而楼梯间是连通的,目的是能均匀送风!
回复
alian226
2006年11月20日 12:34:31
3楼
感谢楼上的大哥,那第二个问题呢?风机的阀门问题如何解释?
回复
liuyangkee
2006年11月20日 17:31:22
4楼
前室是跟消防联动 着火的时候发出信号 打开本层和上下两层  
楼梯间一般单百就可以 着火的时候 整个楼梯间都处在正压区
回复