求注电考题解答
centrry
centrry Lv.2
2006年11月20日 10:05:12
只看楼主

1~25 架空线路,单母线,最大垂直荷载25.5N/m,导线张力36900N(导线安全系数为2.5)导线自重荷载为14.81N/m,最大风荷载12.57N/m。21、当采用双联绝缘子串时计算确定哪种绝缘子串既安全又经济(断联不控制)A)XP-70B)XP-100C)XP-120D)XP-16022、直线塔上最大档距为1200m(各种状况均同),确定单联悬垂绝缘子采用哪种绝缘子串。A)单联XP-70

1~25 架空线路,单母线,最大垂直荷载25.5N/m,导线张力36900N(导线安全系数为2.5)导线自重荷载为14.81N/m,最大风荷载12.57N/m。
21、当采用双联绝缘子串时计算确定哪种绝缘子串既安全又经济(断联不控制)
A)XP-70
B)XP-100
C)XP-120
D)XP-160

22、直线塔上最大档距为1200m(各种状况均同),确定单联悬垂绝缘子采用哪种绝缘子串。
A)单联XP-70
B)单联XP-100
C)单联XP-120
D)双联XP-100

23、220kV悬垂绝缘子金具组装型式(线夹破坏荷载为59N)
U挂板 UB-70 1 0.75 0.75
球头挂板 QP-70 1 0.27 0.27
绝缘子 XP-70 13 4.7 61.1
悬垂线夹 XGU-5A 1 5.7 5.7
铝包带 0.1
计算绝缘子金具串允许的最大荷载

24、直线杆塔,采用V形绝缘子串,V形串的夹角为90度,垂直档距4.18m,要想使绝缘子串不受压,最大水平档距应为多少?(不计绝缘子串重量)

25、直线塔采用单线夹悬垂串,悬垂线夹允许的角度为23度,当一侧垂直档距581m(各种工况下),最高气温下的张力为26870N,允许另一侧垂直档距最大为多少?(用平抛物线公式计算)


求解答和过程
免费打赏
hhsscc
2006年11月20日 15:07:24
2楼
按输电线路设计规范来解答
回复
chiu
2006年11月20日 19:18:46
3楼
1,A)XP-70 凭感觉,未算
2,A)单联XP-70 凭感觉,未算
3,“59N”? 59/2.5(kN)
4,套设计手册V串校验公式直接算。"垂直档距4.18m"不合理
5,缺导线截面,算不了




回复
centrry
2006年11月22日 13:03:24
4楼
因是外行,按各位意见和手册做的,大家指导一下
21~25 架空线路,单母线,最大垂直荷载25.5N/m,导线张力36900N(导线安全系数为2.5)导线自重荷载为14.81N/m,最大风荷载12.57N/m。
21、当采用双联绝缘子串时计算确定哪种绝缘子串既安全又经济(断联不控制)
A)XP-70
B)XP-100
C)XP-120
D)XP-160
解:按安全系数1.5(断联)计算, T>36900*1.5=55.35kN,选XP-70
70000×2/2.7=51852>36900合适
22、直线塔上最大档距为1200m(各种状况均同),确定单联悬垂绝缘子采用哪种绝缘子串。
A)单联XP-70
B)单联XP-100
C)单联XP-120
D)双联XP-100
解:1200=0.8871305×F/√(Q1^2+Q4^2)=0.887×F/√(14.81^2+12.57^2)==>F=26.28kN
26.28×2.7=70.96kN;26.28×4.5=118.26kN,取XP-120

23、220kV悬垂绝缘子金具组装型式(线夹破坏荷载为59kN)
U挂板 UB-70 1 0.75 0.75
球头挂板 QP-70 1 0.27 0.27
绝缘子 XP-70 13 4.7 61.1
悬垂线夹 XGU-5A 1 5.7 5.7
铝包带 0.1
计算绝缘子金具串允许的最大荷载
解:按金具安全系数(最大使用荷载情况)2.5,得59/2.5=23.6kN

24、直线杆塔,采用V形绝缘子串,V形串的夹角为90度,垂直档距4.18m,要想使绝缘子串不受压,最大水平档距应为多少?(不计绝缘子串重量)
解:要想使绝缘子串不受压,风摆角ψ≤a=90/2=45度,即tg-1Pu/Wv=tg-1(Lh Q4/LvQ1)
则12.57×Lh=4.18(25.5+14.81) Lh=13.4m

回复
centrry
2006年11月22日 13:07:24
5楼
做题(看手册)的几点疑问:
1.导线安全系数有何用?
2.绝缘子安全系数有多个,是否按最大的(4.5)选,变电的好像是5.3?
3.25题不会,

请高手解惑
回复