ME开关储能不正常
jiangde
Lv.2
2006年11月19日 23:38:26
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
一按合闸储能电机就不停地工作,不会停的,但是不能储能和合闸。当断开刀闸,在合上。按合闸,就可以储能和合闸了。到底是什么原因呢?请高手指点
一按合闸储能电机就不停地工作,不会停的,但是不能储能和合闸。
当断开刀闸,在合上。按合闸,就可以储能和合闸了。
到底是什么原因呢?
请高手指点
免费打赏
ccc678
2006年11月20日 09:00:43
2楼
很可能是机械上的原因.
回复
wysh
2006年11月20日 13:18:03
3楼
涡轮和蜗杆没有接触上去,造成空转所致
回复
langzi168
2007年04月05日 15:57:21
4楼
储能辅助触头有毛病
回复
jack3017
2007年07月30日 13:24:01
5楼
储能完毕会有微动开关发信号让电机停止,可能松动了,打开外壳拧紧就行,当然位置要自巳找了
回复
电气油子
2007年09月25日 16:45:22
6楼
回复
jsntzhj1976
2007年09月26日 17:34:58
7楼
5正确,
回复