请教喷淋的问题
xiaoguigege
2006年11月19日 21:54:28
只看楼主

自动喷水灭火系统,大家计算系统所需压力的时候,最不利点喷头需要的压力是按0.05还是0.1MPa来算。由于只是单层厂房,不想做泵房,但是担心市政网压力不够。分别按0.05和0.1来算,需要的压力就差的挺多的了。

自动喷水灭火系统,大家计算系统所需压力的时候,最不利点喷头需要的压力是按0.05还是0.1MPa来算。由于只是单层厂房,不想做泵房,但是担心市政网压力不够。分别按0.05和0.1来算,需要的压力就差的挺多的了。
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月20日 00:20:39
2楼
可以按0.05计算,但是市政供水一般是无法满足的。
1、需要两路市政水源。
2、喷淋系统从市政接水,需要安装防污隔断阀,光是这个阀的水损0.04~0.07MPa。
回复
xiaoguigege
2006年11月24日 15:00:26
3楼
受教!
回复
f_jg2003
2006年11月24日 19:04:27
4楼
最不利按0.05计算,但一定要计算最不利处四个喷头所围的喷水强度,很多时候达不到规范规定的喷水强度要求,详见9. 1. 4 的要求。