最近,我公司一台700冷吨的离心冷水机组在运行时发现冷冻水进水温度为16.5度,出水温度为5.8度,蒸发压力240,温差较大,末端制冷效果不好,该机组的运行工况为:电机电流650A,导叶开度10%,冷却水进水26度,冷却水出水29度,冷凝压力690,分水器压力7MPa,集水器压力6MPa。开始以为可能是机组冷负荷较大,导叶开度较小,于是把导叶转成手动并开大,但导叶开大后蒸发压力就变小停机。检查水系统排气补水,但是排气补水后机组运行还是冷冻水进出口温差大,百思不得其解,请坛里的高手指点一二,不胜感激。
水路有堵或水泵不行、水路短路
回复
3楼
肯定是流量太小了,过滤器或管道有堵塞现象。好好检查一下吧。
回复
4楼
典型的小流量,大温差
回复
5楼
冷冻水流量过小了吧
回复
6楼
同意楼上说得,水流小了
回复